건축(허가)/성능 확인 받은 쌍여닫이 방화문과 동일한 재질이나 외여닫이 방화문인 경우 사용 가능 여부 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 건축주택과 | 작성일 | 2013-12-26 |
질의내용 : 기 성능을 인정 받은 쌍여닫이 방화문(2200× 2100)과 동일한 재질이지만 크기가 작은 외여닫이 방화문(1100× 2100)이 성능을 인정받을 수 있는 지 여부
답변내용 : 「자동방화셔터 및 방화문의 기준」(국토교통부 고시) 제8조제3항의 규정에 의하면 시험성적서와 동일한 구성 및 재질이지만 크기가 작은 것일 경우에는 이미 발급된 성적서로 그 성능을 갈음할 수 있도록 규정하고 있으므로,질의의 경우 동일한 구성으로 볼 수 없습니다.
|
이전글 | 건축(허가)/ 옥상광장 난간 관련 질의 |
---|---|
다음글 | 건축(허가)/도로부분의 면적을 대지면적에 포함할수 있는지 여부 |
담당자